Buongiorno a tutti,

in un condominio di 7 unità di cui 5 unità col riscaldamento autonomo, le 2 unità ancora collegate alla ex-caldaia del condominio funzionano (nell'accensione della caldaia) tramite collegamento al contatore generale del condominio. E' corretto tale collegamento? la tesi è che debbano fornirsi di contatore a parte intestandosi la fornitura. Soprattutto è legale il loro collegamento al contatore generale? qualcuno riesce a darmi delle certezze? 

Maxi53 dice:

E' corretto tale collegamento?

Certamente!

Maxi53 dice:

5 unità col riscaldamento autonomo,

Come hanno fatto a distaccarsi in 5? E' avvenuto in modo regolare con relazione e senza addebito per i 2 rimanenti? 

Io sospetto che il distacco sia avvenuto senza relazione del tecnico e con forte addebito per i due condomini e adesso i 5 che potrebbero aver fatto un abuso (??)  pretendono anche il contatore?  Pagano il consumo involontario? Sentiamo @Nanojoule

Modificato da ULISSSE
Maxi53 dice:

E' corretto tale collegamento?

Dal mio punto di vista, se l"assemblea non ha deliberato duversamente, il contatore elettrico a servizio della centrale termica condominiale è a carico del condominio.

Gli "staccati" nella quota involinraria, che  devono pagare, partecipano alle spese elettriche per quanto di loro spettanza.

Ciò ai sensi art 1118 cc e UNI10200, riconfermara da dlgs 102/14..

A fronte di quanto letto, come già indicato da @ULISSSE , controllerei il sustema di addebito...... probabilmente non conforme alle direttive  UNI10200 è aggiornamenti (sigh) dlgs 102/14.

 

Modificato da Nanojoule

Andrebbe anche rivista la quota involontaria, perché se utilizzano ancora 20 o 30 % sul totale, i 2 rimasti allacciati pagano nella quota volontaria una gran parte delle dispersioni che invece fanno parte degli involontari da suddividere tra tutti e 7 gli appartamenti.

marcoaroma dice:

Andrebbe anche rivista la quota involontaria, perché se utilizzano ancora 20 o 30 % sul totale,

Si, questo è un errore grandissimo.

La quota involontaria non è percentuale sul totale, ma parametro fisso.