#1 Inviato 20 Marzo, 2017 Salve, sono in affitto presso un abitazione antecedente il 1990 e l'impianto elettrico è sempre con il filtubo senza messa a terra e senza salvavita. Sono venuti due elettricisti che hanno confermato che l'impianto deve essere messo a norma con messa a terra e salvavita, il terzo che è capitato poco fa ha detto che basta il salvavita funzionante essendo un immobile prima del 1990...mi ha lasciato basito, chi è dalla parte del torto? Grazie mille.
#2 Inviato 20 Marzo, 2017 dm 37/08 art 6 comma 3 3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. 1
#3 Inviato 20 Marzo, 2017 se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretto... Scusa in linguaggio meno elettrico??? 🙂
#4 Inviato 28 Marzo, 2017 se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretto... Scusa in linguaggio meno elettrico??? 🙂 1